18/10/2021, 10:58:49
Je m'autorépond: Nom Nombre Adresse de Groupe Fonction d'objet C Longueur R W Description U T Priorité Type de données
Sur la sortie 13 : Output, controller ORP, le GA de état de fonctionnement de la filtration était bien renseignée, mais cette GA n'avait pas le R et e U coché.
donc forcement quand le WAQ-S8 l'interrogeait il renvoyait False et l'électrolyseur ne redémarrait pas.
Par contre lors du téléchargement, si le Redox était bas, l'électrolyseur démarrait.
Je pense qu'il va être temps que recontrôle tous mes GA, en utilisant les explications d'Ives à ce sujet, et rendre mon installation plus propre.
Sur la sortie 13 : Output, controller ORP, le GA de état de fonctionnement de la filtration était bien renseignée, mais cette GA n'avait pas le R et e U coché.
donc forcement quand le WAQ-S8 l'interrogeait il renvoyait False et l'électrolyseur ne redémarrait pas.
Par contre lors du téléchargement, si le Redox était bas, l'électrolyseur démarrait.
Je pense qu'il va être temps que recontrôle tous mes GA, en utilisant les explications d'Ives à ce sujet, et rendre mon installation plus propre.