interface n'est pas joignable
#1
Bonjour,

Cela faisait quelques temps que je n'avais pas utilisé ETS5 je le lance et découvre avec étonnement qu'il n'y a plus d'interface de déclaré ( menu bus ). Je me souviens que j'avais déconnecté le siemens N148 du réseau, je le reconnecte donc et avec l'admin de ma box sfr, je vois que son adresse ip est 192.168.1.127.
je le ping depuis mon PC : OK
alors je redémarre ETS et toujours pas d'interface alors je la crée mais je ne me souviens plus de l'adresse individuelle du N148 alors j'essai plusieurs mais rein n'y fait, j'ai toujours le message 'interface non joignable'

Mes participants commencent à l'adresse 1.1.1, je pensais que le n148 devrait être à l'adresse 1.1.0 mais cela ne fonctionne pas, je vois qu'à côte de la saisie de cette adresse il y a un bouton 'Sans adresse?' je ne sais pas ce que cela fait mais je clic à tout hasard mais pareil : 'l'interface n'est pas joignable'.

je constate que je suis en dhcp sur la box alors je limite son attribution à 192.168.1.250 et je met en adresse ip fixe le n148 à 192.168.1.251 avec son adresse Mac ( lue depuis la box )
je ping : ok,  je recommence la création de l'interface avec cette nouvelle adresse ip mais c toujours pareil : même erreur.

Je suppose que c'est l'adresse individuelle du N148 qui n'est pas bonne, qu'en pensez vous ? Est ce qu'il y un moyen de retrouver cette adresse ?

Merci d'avance
Thierry
mon blog : Appartement EIB/KNX
Répondre


Messages dans ce sujet
interface n'est pas joignable - par Thierry2607 - 20/10/2021, 13:23:43
RE: interface n'est pas joignable - par fabric24 - 20/10/2021, 18:00:44
RE: interface n'est pas joignable - par Thierry2607 - 22/10/2021, 11:03:52

Atteindre :