J'ai progressé !
Je vais m'auto-répondre du coup.
En fait je n'ai pas compris qu'il y avait un menu pour la regulation du chauffage qui peut s'afficher suite à un appui long sur le bouton gauche.
Ce qui permet à l'appareil de gérer la régulation (d'envoyer le message pour le taux chauffe en somme).
J'ai effectivement bien une GA entre le TXA et le ion 108 pour le % du taux de chauffe.
J'avais aussi trouvé une autre alternative en faisant des GA pour lier une entrée du iON 108 (fonction CVC) avec les objets du RTR(mode de regulation du iON 108)
Je pense donc que mon problème est résolu.
J'ai partagé ma solution qui pourra peut-être aider quelqu'un d'autre