Besoin de conseils pour Plancher Chauffant
#11
Et non ! Lorsque plusieurs circuits sont "en demande" donc avec des électrovannes ouvertes, si les pertes de charge ne sont pas équilibrées, c'est le circuit qui aura les plus faibles pertes qui sera privilégié et la régulation ne pourra rien faire pour les autres...

C'est d'ailleurs pour cette raison que lorsque la surface d'une pièce est importante il faut installer plusieurs boucles pour la pièce car, dans l'absolu, il faut réduire au maximum la différence de pertes qui existe entre la boucle la plus courte de la maison et la plus longue ; évidemment on voit la limite entre la boucle des toilettes et celle du séjour ; la seule solution sera donc de fermer un peu le départ des toilettes.
Electrovannes ou non, l'équilibrage du plancher est très important et il ne pourra se faire que s'il a bien été dimensionné. Une étude digne de ce nom doit indiquer le nombre de 1/4 de tour à  effectuer sur chaque départ pour l'équilibrage et les débitmètres vont permettent de vérifier qu'avec ses réglages les débits affichés sont bien en adéquation avec ceux calculés.
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Besoin de conseils pour Plancher Chauffant - par Ives - 23/10/2021, 00:17:59

Atteindre :