(23/10/2021, 11:03:37)Gwendal a écrit : Tu obtiens une table:
Ecl 1 Ecl 2 Ecl 3 Ecl 4 (dimmable)
Scène 1 ON ON ON 100% On AGx
Scène 2 ON OFF ON 75%
Scène 3 OFF ON OFF 25%
Scène 4 OFF OFF OFF 0% Off AGx
Fonctionne aussi bien avec les sorties TOR, les AKD...
Bonjour
@Gwendal
dans ton topic, nous t'avons dit une scène sert pour faire des actions différentes avec la même AG. On ET Off
Tes scènes 1 et 4, fonctionnent sans passer par scène tu fais une AG regroupant les 4 sorties à piloter toutes en On OU Off