Entrée binaire pour alarme et portail
#13
Pour ton alarme (informations délivrées sous forme de contact sec) les deux conviennent. Toutefois, la Theben est plus polyvalente que l'ABB car, outre les contacts secs, elle accepte également les tensions comprises entre 10 v et 240 V AC/DC.
Pour un contact sec, il suffit de le connecter en série avec l'alimentation 12 V DC intégrée au module (c'est pour cette raison qu'il doit être alimenté en 230 V).

Par exemple, dans mon installation, en plus des contacts de l'alarme des contacts Red des ouvrants, j'ai notamment un retour d'état du portail (tension 24 V) et dans certains cas je récupère des 230 v pout connaître, par exemple, l'état de l'éclairage de la hotte (la commande intégrée à la plaque de cuisson) que je pilote également en KNX.
Répondre


Messages dans ce sujet
Entrée binaire pour alarme et portail - par Weee - 25/10/2021, 13:36:32
RE: Entrée binaire pour alarme et portail - par Ives - 01/11/2021, 11:11:32