(04/11/2021, 00:16:22)Octhib a écrit : 1 seul Read pour autant de Write (ou équivalent) que tu veux si ils ont le même DPT
Dans le cas du groupement de lumiere :
Le controle : Une commande (ex touche) est le Read et le controle de l'allumage de la lumiere est le Write. Une lampe, un seul Write, plusieurs lampes, plusieurs Write.
Le retour d'état : Le Read est le statut de la lampe (allumé ou éteint) et le Write l'element d'affichage (ici le voyant de touche). Si Plusieurs statuts de lampes car plusieurs lampes tu as 3 Read pour un Write --> Interdit ! Il ne prend en compte que le premier Read et tu auras un résultat faux.
J'ai toujours galéré avec les histoires de flag mais dans ton exemple, le Flag U n'aurait pas un intérêt? En mettant un seul Read dans la GA et pour les deux autres lampes un U?