Bonjour
La carte 753-646 gère 254 adresse de groupe et 253 objet de comm.
Une macro de VR va utiliser un certain nombre d'objet 4 ou 5 de mémoire.
Si tu n'as pas assez d'objet tu as toujours la possibilité d'ajouter d'autres carte 753-646.
Dans ce cas il faut :
-penser a bien renseigner le N° de la carte dans tes blocs fonction,
-faire attention au nommage de tes blocs "M01_002.." , M01 = N° de la Carte, 002 = N° de ton Bloc Fonction
-Lors de l'import du fichier XML dans le plugins WAGO sous ETS, il faut spécifier le N° de la carte qui sera 2 pour la 2nd.
Tu es sur un projet tertiaire ou c'est une maison individuelle ?
La carte 753-646 gère 254 adresse de groupe et 253 objet de comm.
Une macro de VR va utiliser un certain nombre d'objet 4 ou 5 de mémoire.
Si tu n'as pas assez d'objet tu as toujours la possibilité d'ajouter d'autres carte 753-646.
Dans ce cas il faut :
-penser a bien renseigner le N° de la carte dans tes blocs fonction,
-faire attention au nommage de tes blocs "M01_002.." , M01 = N° de la Carte, 002 = N° de ton Bloc Fonction
-Lors de l'import du fichier XML dans le plugins WAGO sous ETS, il faut spécifier le N° de la carte qui sera 2 pour la 2nd.
Tu es sur un projet tertiaire ou c'est une maison individuelle ?