06/11/2021, 16:24:02
(04/11/2021, 22:26:08)flamout a écrit : Bonjour,
je débute un peu dans ce forum, avec un système 8207+646...
comment fais tu pour la gestion des volets roulants avec la macro Wago, stp?
perso je re ecrit un module, mais je me retrouve limité par le nombre de variables que gère la carte (254) pour renvoyer sur le bus, car beaucoup de volets...
Bonjour,
j'ai limité le nombre de variables KNX à 4 par VR/BSO:
Code :
VAR
_01_Move : FbDPT_UpDown;
_02_Stop_Step : FbDPT_UpDown;
_03_SafetyPosition : FbDPT_Switch_pro;
_04_LockBlind : FbDPT_Switch;
...
Je récupère les infos de la station météo :
Code :
VAR
_01_Pluie : FbDPT_Switch;
_02_Nuit : FbDPT_Switch;
_03_Alarme_Vent : FbDPT_Switch;
_04_Alarme_Gel : FbDPT_Switch;
_05_Luminosite : FbDPT_Value_Lux;
_06_Soleil_Azimut : FbDPT_Value_Temp;
_07_Soleil_Elevation : FbDPT_Value_Temp;
_08_Temperature_Ext : FbDPT_Value_Temp;
(04/11/2021, 22:26:08)flamout a écrit : sais tu si la macro est considérée comme une seule adresse knx, ou plusieurs, ce qui ne m'arrange pas.Il y a autant de variable KNX que d'instance FbDPT*. Ces instances peuvent être intégrées dans un bloc ou indépendantes.
merci
Dans ma première version du programme j'avais aussi plein de variables KNX (dans les 180) et en repensant le principe et en ne prenant que ce ont j'ai vraiment besoin, j'ai réussi à bien réduire (104).