(06/11/2021, 16:24:02)MrWaloo a écrit :(04/11/2021, 22:26:08)flamout a écrit : Bonjour,
je débute un peu dans ce forum, avec un système 8207+646...
comment fais tu pour la gestion des volets roulants avec la macro Wago, stp?
perso je re ecrit un module, mais je me retrouve limité par le nombre de variables que gère la carte (254) pour renvoyer sur le bus, car beaucoup de volets...
Bonjour,
j'ai limité le nombre de variables KNX à 4 par VR/BSO:
Et encore... la commande de position de sécurité peut être interne au programme.Code :VAR
_01_Move : FbDPT_UpDown;
_02_Stop_Step : FbDPT_UpDown;
_03_SafetyPosition : FbDPT_Switch_pro;
_04_LockBlind : FbDPT_Switch;
...
Je récupère les infos de la station météo :
Avec l'alarme vent ou gel, je peux gérer la position de sécurité des VR/BSO.Code :VAR
_01_Pluie : FbDPT_Switch;
_02_Nuit : FbDPT_Switch;
_03_Alarme_Vent : FbDPT_Switch;
_04_Alarme_Gel : FbDPT_Switch;
_05_Luminosite : FbDPT_Value_Lux;
_06_Soleil_Azimut : FbDPT_Value_Temp;
_07_Soleil_Elevation : FbDPT_Value_Temp;
_08_Temperature_Ext : FbDPT_Value_Temp;
(04/11/2021, 22:26:08)flamout a écrit : sais tu si la macro est considérée comme une seule adresse knx, ou plusieurs, ce qui ne m'arrange pas.Il y a autant de variable KNX que d'instance FbDPT*. Ces instances peuvent être intégrées dans un bloc ou indépendantes.
merci
Dans ma première version du programme j'avais aussi plein de variables KNX (dans les 180) et en repensant le principe et en ne prenant que ce ont j'ai vraiment besoin, j'ai réussi à bien réduire (104).
Merci pour les réponses, claires et précises...
je n'avais même pas pensé a ne pas importer toutes les variables pour gagner de la place...
je vais faire des tests.
du coup, les actions stop et Move fonctionnent comme un actionneur volet "classique" ? je galérais un peu a ré écrire le marche arrêt avec les "update_plc" des blocs classiques..