#6
(31/10/2021, 09:26:19)pierrem a écrit : Ok merci pour votre retour.
Par contre, je ne sais pas sur quelle base diviser l'installation. Je ne sais pas trop comment est cablé le bus (j'ai une 15aine de cable qui arrive).
La 1ère alim est protégée par un parafoudre a cartouche.
Est ce nécessaire de refaire ça pour la deuxième ligne ? Ou est-ce que je peux me chainer sur la première ?
Merci.

bah si t'as 15 câble, c'est simple, tu peux scanner la ligne, câble par câble (en branchant qu'un sur l'alim et t'as passerelle usb/ip)...   et tu saura ce qu'il y as sur chaqu'un...
et tu pourras diviser parfaitement ton installation ^^
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Extension d’un installation TP un peu au-delà de 64 participants - par Scorpio5 - 22/11/2021, 22:54:53