(24/11/2021, 17:06:32)Kevlille a écrit : Concernant les versions 24V quelle est la distance max entre l'alimentation et le Driver (chute de tension)?
Tu a un calcul de pertes ICI
Ex: pour un câble de 10 mètres en 2.5mm2 et un courant de 1A sous 24V tu aura 0,15V de perte.
Avec du 6mm2 tu n’aura plus que 0,06V de perte.
La règle est simple: plus ton cable est long, plus tu augmentes la section.
À toi de voir ce que ton driver accepte pour fonctionner.