Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BCU error Interface IP MDT
#10
L'installation de l'interface doit suivre une procédure pour pouvoir être installée:

1. Insérez l'application «SCN-IP000.03 - KNX IP Interface»

2. Configuration de l'interface IP.

3. Transfert de l'adresse physique et application de l'interface IP. Pour cela, le bouton de programmation doit être pressé brièvement. La programmation La LED s'allume en rouge fixe. Une fois le transfert réussi de l'adresse physique et de l'application, la LED rouge s'éteint à nouveau.

4. Insérez l'application «SCN-IP000.03 - Interface IP KNX avec fonction e-mail»

5. Configuration du client e-mail.

6. Transfert de l'adresse physique et application du client e-mail. Pour cela, le bouton de programmation doit être pressé longtemps. La programmation La LED clignote en rouge. Une fois le transfert réussi de l'adresse physique et de l'application, la LED rouge s'éteint à nouveau.

Il faut bien la lire, la suivre à la lettre et respecter l'ordre des choses Wink
Répondre


Messages dans ce sujet
BCU error Interface IP MDT - par Lokidor - 25/02/2018, 22:02:31
RE: BCU error Interface IP MDT - par Du21 - 26/02/2018, 09:14:28
RE: BCU error Interface IP MDT - par Lokidor - 26/02/2018, 15:41:14
RE: BCU error Interface IP MDT - par Jonathan007 - 27/02/2018, 13:46:27
RE: BCU error Interface IP MDT - par Lokidor - 28/02/2018, 08:34:45
RE: BCU error Interface IP MDT - par Lokidor - 01/04/2018, 18:17:29
RE: BCU error Interface IP MDT - par pollux06 - 01/04/2018, 20:30:33
RE: BCU error Interface IP MDT - par Jonathan007 - 02/04/2018, 09:34:01
RE: BCU error Interface IP MDT - par jdrenne - 09/11/2021, 15:15:56
RE: BCU error Interface IP MDT - par ouily - 01/12/2021, 21:59:44
RE: BCU error Interface IP MDT - par filou59 - 02/12/2021, 11:18:38
RE: BCU error Interface IP MDT - par ouily - 02/12/2021, 16:10:23
RE: BCU error Interface IP MDT - par filou59 - 02/12/2021, 17:04:15