Programmer proprement
#1
Bonjour,

J'essaye de comprendre comment doit être organisé au mieux la programmation car c'est pas tout que ça marche mais j'aimerai que ce soit fait proprement (j'ai pri une petite leçon de Flag dans un autre post qui m'a fait me poser de nombreuse questions).

Je prend pour exemple une chambre avec un détecteur d'ouverture qui doit déclencher une alarme et éteindre le chauffage:

Groupe Principal 1 Ouvrant
Groupe Médian 0 Détecteur Ouverture
Groupe Adresse 0 Fenetre Chambre
Soit 1/0/0
Contacteur (Flags S... - - T -)
TOR 1 (Flag -... R W - U)
TOR 2 (Flag -... R W - U)

Groupe Principal 2 Chauffage
Groupe Médian 0 Commande
Groupe Adresse 0 Radiateur Chambre
Soit 2/0/0
TOR 1 (Flag S... R W - U)

Groupe Principal 3 Alarme
Groupe Médian 0 Detection Ouverture
Groupe Adresse 0 Radiateur Chambre
Soit 3/0/0
TOR 2 (Flag S... R W - U)

Est ce que cette organisation vous parait convenable ou y a t'il une autre façon de s'y prendre.
Ce qui me gêne c'est que je ne vois pas ce qui agit sur le radiateur de la chambre quand je suis positionné dans ETS sur son adresse de groupe et doit passer par la fenêtre topologie. (Mon installation est conséquente et j'ai beaucoup d'interactions entre les participants)


Merci pour vos conseils
Répondre


Messages dans ce sujet
Programmer proprement - par ouily - 20/12/2021, 23:22:45
RE: Programmer proprement - par Scorpio5 - 21/12/2021, 00:24:03
RE: Programmer proprement - par fabric24 - 21/12/2021, 05:46:33
RE: Programmer proprement - par ouily - 21/12/2021, 09:30:05