Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Programmer proprement
#4
Le detecteur communique dans la GA 1/0/0 mais les TOR agissent dans les GA 2/0/0 et 3/0/0 (voir les flags)

J'aurai pu mettre les S dans la GA 1/0/0 mais tout va se mélanger à la longue

Une autre façon de faire que je préfère sur le même exemple:

Groupe Principal 1 Ouvrant
Groupe Médian 0 Détecteur Ouverture
Groupe Adresse 0 Fenetre Chambre
Soit 1/0/0
Contacteur (Flags S... - - T -)

Groupe Principal 2 Chauffage
Groupe Médian 0 Commande
Groupe Adresse 0 Radiateur Chambre
Soit 2/0/0
TOR 1 (Flag S... - W - U)
Contacteur (Flags -... R - T -)

Groupe Principal 3 Alarme
Groupe Médian 0 Detection Ouverture
Groupe Adresse 0 Radiateur Chambre
Soit 3/0/0
TOR 2 (Flag S... - W - U)
Contacteur (Flags -... R - T -)

Comme dit Scorpio, je pense qu'au final chacun fait un peu le truc à sa sauce.
Répondre


Messages dans ce sujet
Programmer proprement - par ouily - 20/12/2021, 23:22:45
RE: Programmer proprement - par Scorpio5 - 21/12/2021, 00:24:03
RE: Programmer proprement - par fabric24 - 21/12/2021, 05:46:33
RE: Programmer proprement - par ouily - 21/12/2021, 09:30:05

Atteindre :