#1
Bonjour, 
J'ai un module KNX KBUS ADTV-04/16.1 qui permet, selon ma compréhension, de pouvoir faire varier une tension de sortie entre 1 et 10V.
Je souhaiterais l'utiliser pour remplacer la sortie "capteur d'humidité" de ma ventilation contrôlée double-flux.
0v -> vitesse 0
2.5v -> vitesse 1
5v -> vitesse 2
10v -> vitesse 3

J'ai configuré le canal A de mon périphérique et l'état est activé, la lumière à 100%. Je devrais donc récupérer 10V au bornes +/- de mon canal A. Or, quoi que je fasse, j'ai toujours 0v.

J'ai l'impression que l'alimentation du bus KNX suffit à l'appareil de pouvoir mettre à disposition cette tension. Est-ce que c'est là que je me trompe. Quelqu'un connaît-t-il cet appareil ?

(mode emploi en pièce jointe, mon ca de figure est à la page 12)

Merci de votre aide,


Pièces jointes
.pdf   Instruction manual_Dimming Actuators seriesV2.1_E.pdf (Taille : 1,68 Mo / Téléchargements : 5)
Répondre


Messages dans ce sujet
Variation 1-10V ADTV-04/16.1 - par kaisersoese - 27/12/2021, 14:02:09
RE: Variation 1-10V ADTV-04/16.1 - par fabric24 - 29/12/2021, 10:19:17
RE: Variation 1-10V ADTV-04/16.1 - par kaisersoese - 29/12/2021, 15:12:02

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)