(10/02/2021, 21:43:34)Viking67 a écrit : Personne n'a de VMC double flux Helios et le module KNX ?
Bonjour Viking,
Si, j'en ai un. Avec la version du VD5 où l'objet n°4 "VMC DF consigne vitesse" est calibré en 1Byte DPT 5.001 (flag W)
De mémoire, car c'était écrit sur la description ETS en allemand, il faut comprendre que les plages de pourcentages correspondent respectivement aux 8 vitesses disponibles. Ca fonctionne aussi avec du DPT 5.004.
Le principe est donc le suivant :
- Pour du DPT 5.001, tu divises 100 par 8, ça va te donner 12,5. Pour la vitesse 1, ton actionneur devra envoyer une valeur entre 1 et 12. Pour la 2, entre 13 et 24, etc.
- Pour du DPT 5.004, tu divises 255 par 8 pour obtenir les mêmes paliers.
- La première passe par un superviseur type domovea où tu crées des séquences dans lesquelles tu traduis les valeurs 4 bits (émission variation) en valeurs 1 octet.
- Dans la seconde, tu commandes un actionneur de volets fictif qui va renvoyer au fil du temps sa position sur un octet (DPT 5.001.) C'est donc le retour d'état de cet actionneur que tu utiliseras pour commander ton module Helios.
Si quelqu'un sait... ou propose une astuce, je prends !