Bonsoir a tous.
Je vous est posé par mal de questions ces dernier temps, et je vais en avoir pas mal d'autre ...
Cette fois-ci, j'ai enfin pour faire fonctionner ma platine de test qui comporte les éléments suivant :
- CPU Wago 750880
- Des cartes I/O TOR
- 1 Carte 8 TC
- 1 Cartes 753646 pour le KNX
Pour la partie KNX, j'ai 1 switch 8BP Merten (MEG617425) et un thermostat (MEG6212-0325). Pour la communication, j'ai investi dans un ENERTEX KNX IP Secure (ref 1168).
Coté ETS5, j'ai créer mon program avec mes étages, mes pièces, et mes participants. J'ai accès au réseau par l'Interface IP et j'ai bien ajouter les interrupteurs.
Coté Codesys2.3, j'ai bien le bloc fontion "FbKNX_Master_646" qui me délivre une "KNX OK".
Sur ETS5, j'ai bien lié mes participants dans des GAs. J'ai fais simple pour le moment, je cherche juste à faire remonter mon bit sur l'automate.
Mais malheureusement, je n'obtiens rien ... J'ai bien chargé le programme dans l'automate et créer un projet d'init., de même côté ETS5 ou je télécharge l'application des 2 participants. D'ailleurs, côté 753646, je voit bien la led "D" du data transfert lors du téléchargement, mais plus rien quand j'appuie sur le BP.
EDIT : Solution trouvé, il fallait cherche du coté de la configuration Automate. J'ai les remonter d'information, je vais pouvoir rentrer dans le vif du sujet ...
Je vous est posé par mal de questions ces dernier temps, et je vais en avoir pas mal d'autre ...
Cette fois-ci, j'ai enfin pour faire fonctionner ma platine de test qui comporte les éléments suivant :
- CPU Wago 750880
- Des cartes I/O TOR
- 1 Carte 8 TC
- 1 Cartes 753646 pour le KNX
Pour la partie KNX, j'ai 1 switch 8BP Merten (MEG617425) et un thermostat (MEG6212-0325). Pour la communication, j'ai investi dans un ENERTEX KNX IP Secure (ref 1168).
Coté ETS5, j'ai créer mon program avec mes étages, mes pièces, et mes participants. J'ai accès au réseau par l'Interface IP et j'ai bien ajouter les interrupteurs.
Coté Codesys2.3, j'ai bien le bloc fontion "FbKNX_Master_646" qui me délivre une "KNX OK".
Sur ETS5, j'ai bien lié mes participants dans des GAs. J'ai fais simple pour le moment, je cherche juste à faire remonter mon bit sur l'automate.
Mais malheureusement, je n'obtiens rien ... J'ai bien chargé le programme dans l'automate et créer un projet d'init., de même côté ETS5 ou je télécharge l'application des 2 participants. D'ailleurs, côté 753646, je voit bien la led "D" du data transfert lors du téléchargement, mais plus rien quand j'appuie sur le BP.
EDIT : Solution trouvé, il fallait cherche du coté de la configuration Automate. J'ai les remonter d'information, je vais pouvoir rentrer dans le vif du sujet ...