01/01/2022, 21:24:21
(01/01/2022, 21:03:45)Polo46 a écrit : Je ne connais pas HA, par contre j'ai regardé vite fait sous ETS les paramétrages du TYA (et non TXA), et il y a peut être quelque chose à explorer.Déjà merci pour ton aide. Sous HA, je pense qu'on peut utiliser l'argument "position_state_address". Je vous joint la doc pour me confirmer si cela convient.
Déjà, je voudrais savoir si sous HA tu as la possibilité de créer un appareil ou objet générique de longueur 1bit qui te donnera l'état de fermeture des volets. (A mon avis oui)
Ensuite, sous ETS5,
1. Tu crées des objets de groupe type 1.002 boolean "volet 1 position basse", "volet 2 position basse" etc. et une autre "position basse volets 1-2.. atteinte". C'est cette dernière que tu utiliseras dans HA pour avoir le retour de tes volets fermés.
2. j'ai modifié les paramètres suivants du TYA :
Dans les onglets :
- "Sorties 1-8 sélection fonctions", clic bloc logique 1 actif
- "S1-8 Indications d'état", objet IE position basse atteinte, clic actif
- "S1-8 bloc logique 1", "type de fonction", clic "ET", "nombre d'entrées logiques" : autant que tu as de volets
- "Sortie 1 (et les autres) : Sélections de fonctions", "IE position basse atteinte", clic actif
3. Dans tes objets de groupe, tu lies chaque objet "position basse atteinte" (flag T) avec les entrées du bloc logique 1 (flag W). Puis tu colles l'AG "position basse volets 1-2.. atteinte" dans le résultat logique.
Dis moi si ça fonctionne..
https://www.home-assistant.io/integrations/knx/#cover
Par contre sous ETS malheureusement je n'ai pas de compétences et c'est pour cela que j'ai repris l'existant. Je ne sais donc pas comment procéder...si la solution fonctionne il faudrait que je trouve quelqu'un pour me le faire car trop peur de faire une bêtise...