02/01/2022, 00:28:59
Si tu as peur de te planter dans ETS, commence par faire une copie de ton projet : Dans le menu principal, tu cliques sur le nom de ton projet, tu cliques ensuite sur exporter, tu renommes ton fichier "genre bac à sable" et tu le réimportes. Ouvre-le et bidouilles-y à fond ! Tu ne risques strictement rien tant que tu ne cherches pas à télécharger.
Remets à jour les adresses individuelles : 1.1.1 pour l'alimentation, 1.1.2 pour l'interface IP/KNX, 1.1.10 à 1.1.49 pour tout ce qui est actionneurs au tableau, 1.1.50 à 1.1.99 pour les commandes, 1.1.100 à 1.1.149 pour les capteurs (suggestion)
Mets ensuite de l'ordre dans tes adresses de groupe : (Sur ce point, Hager a édité sa convention, KNX Swiss la sienne, moi la mienne, Fabric24 la sienne... : A toi de rédiger ta cohérence) : crée des groupes principaux, des médians et ensuite tu fais un glisser déposer de toutes les adresses générées par le truc configurateur Hager dans les groupes médians respectifs : ETS est bien pensé en ce sens qu'il mettra automatiquement à jour toute ta base. Exemple : une adresse 5/7/14 déposée dans le groupe principal 3, médian 2, s'appellera désormais 3/2/0, ou 3/2/x s'il y avait d'autres adresses déjà présentes dans ce groupe.
Participants : N'hésite pas à supprimer les fonctions inutilisées qui compliquent la lecture des GAD. Par exemple sur ton TYA628, par défaut il est paramétré pour les volets et stores ; si tu n'as pas de BSO règle-le sur volets uniquement.
Tu y arriveras !
Remets à jour les adresses individuelles : 1.1.1 pour l'alimentation, 1.1.2 pour l'interface IP/KNX, 1.1.10 à 1.1.49 pour tout ce qui est actionneurs au tableau, 1.1.50 à 1.1.99 pour les commandes, 1.1.100 à 1.1.149 pour les capteurs (suggestion)
Mets ensuite de l'ordre dans tes adresses de groupe : (Sur ce point, Hager a édité sa convention, KNX Swiss la sienne, moi la mienne, Fabric24 la sienne... : A toi de rédiger ta cohérence) : crée des groupes principaux, des médians et ensuite tu fais un glisser déposer de toutes les adresses générées par le truc configurateur Hager dans les groupes médians respectifs : ETS est bien pensé en ce sens qu'il mettra automatiquement à jour toute ta base. Exemple : une adresse 5/7/14 déposée dans le groupe principal 3, médian 2, s'appellera désormais 3/2/0, ou 3/2/x s'il y avait d'autres adresses déjà présentes dans ce groupe.
Participants : N'hésite pas à supprimer les fonctions inutilisées qui compliquent la lecture des GAD. Par exemple sur ton TYA628, par défaut il est paramétré pour les volets et stores ; si tu n'as pas de BSO règle-le sur volets uniquement.
Tu y arriveras !