Fonction logique ABA S/1.2.1 : Gestion variation Jour/Nuit
#7
(06/01/2022, 00:47:01)Ives a écrit : Dans le MUX, as-tu coché la case 'Déclencheur d'envoi" (Send Trigger) ?

Et non!  Rolleyes Une fois cochée ça fonctionne tout de suite beaucoup mieux! Merci

J'ai fait un test avec des constantes à 10 (Nuit) et 100 (Jour), il n'envoie pas exactement ces valeurs. Voici ce que j'observe sur le BUS:

10 --> 4%
100 --> 39%

Donc j'ai l'impression qu'il se base sur une plage de 256. Donc pour mettre 10% de luminosité je dois indiqué une constante de 25. 
C'est un peu déroutant mais j'en déduit que c'est le ratio sur 8 bits qu'il faut indiqué et non le pourcentage réel.