01/10/2021, 15:14:23
Je suis dans le Nord du Lot, région pas en rouge pour la foudre...
Les protections sont standard, parasurtenseur Legrand à cartouches après le disjoncteur principal, mais il n'a jamais déclenché, la surtension venant de la terre pour la 1ere attaque. Petit boitier bleu sur le bus KNX, qui apparemment ne sert à rien. A savoir, cette protection n'est pas recommandée/obligatoire dans mon coin.
La première fois, la foudre est tombée devant la maison, au sol ET sur un des épis de toitures, 10000 euros de dégats (box internet, aspi centralisé, toute la clim, la toiture, et 1700 euros de knx). La foudre est passé par la terre, ce qui est impossible à protéger.
La seconde fois elle est tombé plus loin, et pour le moment je n'ai trouvé que l'interface IP et le TE331 de grillé, elle a grillé le linky et sa protection qui sont à 60m de la maison.
Que le TE331 grille, je peux comprendre car ses 3 tors sont sur l'arrivée des 3 phases; mais bon c'est pas normal d'être aussi fragile; c'est de la daube.
Pour le MDT routeur IP je comprends moins, si il prends la foudre c'est soit par le bus, soit l'ethernet et comme la box ou il est connecté n'a pas grillé, et que je n'ai rien d'autre de grillé sur le bus, je ne m'explique pas cela.
Les protections sont standard, parasurtenseur Legrand à cartouches après le disjoncteur principal, mais il n'a jamais déclenché, la surtension venant de la terre pour la 1ere attaque. Petit boitier bleu sur le bus KNX, qui apparemment ne sert à rien. A savoir, cette protection n'est pas recommandée/obligatoire dans mon coin.
La première fois, la foudre est tombée devant la maison, au sol ET sur un des épis de toitures, 10000 euros de dégats (box internet, aspi centralisé, toute la clim, la toiture, et 1700 euros de knx). La foudre est passé par la terre, ce qui est impossible à protéger.
La seconde fois elle est tombé plus loin, et pour le moment je n'ai trouvé que l'interface IP et le TE331 de grillé, elle a grillé le linky et sa protection qui sont à 60m de la maison.
Que le TE331 grille, je peux comprendre car ses 3 tors sont sur l'arrivée des 3 phases; mais bon c'est pas normal d'être aussi fragile; c'est de la daube.
Pour le MDT routeur IP je comprends moins, si il prends la foudre c'est soit par le bus, soit l'ethernet et comme la box ou il est connecté n'a pas grillé, et que je n'ai rien d'autre de grillé sur le bus, je ne m'explique pas cela.