04/10/2021, 13:58:32
@Jdrenne :
Interface MDT: Le placement de ton interface n'est peut être pas judicieux.
Si la foudre tombe et arrive depuis ton compteur, il va falloir écouler le plus rapidement la surtension via ton parafoudre.
Sauf que sur le chemin il peut y avoir des effets induit sur les conducteurs a proximité ....
Là ton interface est placé juste au dessus c'est peu être une explication.
Je te conseille ce petit PDF : https://sitelec.org/download_page.php?fi...foudre.pdf
En page 14 tu as 4 illustrations de ce qu'il faut faire ou ne pas faire niveau implantation dans une armoire électrique.
ADSL : Une protection efficace d'une ligne cuivre nécessite :
PF : Sur le ligne
PF : de Type 3 sur la prise de la Box
PF : sur le reseau sortant de la box , dans ce cas je préconise d'utiliser une seul prise de la box pour n'avoir a protéger qu'un cable.
PF : Sur la ligne Analogique/DECT si utilisation de la partie téléphonie
Pourquoi : Si la foudre tombe sur la ligne, cela va rentrer sur la box, pour ensuite se propager sur le secteur et eventuellement sur le réseau.
On peut voir le principe a adopter sur des PDF de Dehn.
Pour info mes voisins ont eu a l'époque typiquement ca :
Foudre sur Ligne Cuivre > (Cable Cuivre dans la maison Cramé) > Box HS
> Ordi branché sur la Box HS (surtension depuis le 230V ou Ehternet ?)
> Plaque induction HS (230V)
Interface MDT: Le placement de ton interface n'est peut être pas judicieux.
Si la foudre tombe et arrive depuis ton compteur, il va falloir écouler le plus rapidement la surtension via ton parafoudre.
Sauf que sur le chemin il peut y avoir des effets induit sur les conducteurs a proximité ....
Là ton interface est placé juste au dessus c'est peu être une explication.
Je te conseille ce petit PDF : https://sitelec.org/download_page.php?fi...foudre.pdf
En page 14 tu as 4 illustrations de ce qu'il faut faire ou ne pas faire niveau implantation dans une armoire électrique.
ADSL : Une protection efficace d'une ligne cuivre nécessite :
PF : Sur le ligne
PF : de Type 3 sur la prise de la Box
PF : sur le reseau sortant de la box , dans ce cas je préconise d'utiliser une seul prise de la box pour n'avoir a protéger qu'un cable.
PF : Sur la ligne Analogique/DECT si utilisation de la partie téléphonie
Pourquoi : Si la foudre tombe sur la ligne, cela va rentrer sur la box, pour ensuite se propager sur le secteur et eventuellement sur le réseau.
On peut voir le principe a adopter sur des PDF de Dehn.
Pour info mes voisins ont eu a l'époque typiquement ca :
Foudre sur Ligne Cuivre > (Cable Cuivre dans la maison Cramé) > Box HS
> Ordi branché sur la Box HS (surtension depuis le 230V ou Ehternet ?)
> Plaque induction HS (230V)
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.