Bonjour
Le pontage entre des 2003-76xx peut se faire avec des ponts 2002-400.
Sauf cas particulier, ces ponts 2002-400 sont utilisables sur toutes les bornes des séries 2002 et 2003.
Par contre les 2003-66xx ne font pas bon ménage avec les 2003-76xx : les bornes ne sont pas alignées et les plaques orange de finition sont différentes (les plaques de finition orange des 2003-76xx sont les 2003-7692).
La photo de la page 198 du catalogue (1re pièce jointe) les montre les unes à coté des autres.
De gauche à droite :
J'ai mis en gras l'endroit où on voit bien le décalage entre les 2003-66xx et les 2003-76xx
Moi, j'ai principalement des 2003-7646, et pour toutes les situation où j'ai des fils supplémentaires aux trois fils de base P, N, PE (notamment les volets où il y a un P en plus, mais également les situations, type P/P/N, ou P/P/P/N ou 5G (3P/N/PE), j'apparie un 2003-7646 avec un 2003-7642 (dont je n'utilise parfois qu'une borne).
J'utilise avantageusement les pontage 2002-423 qui permettent de "sauter" une borne. voir 2e pièce jointe
Le pontage entre des 2003-76xx peut se faire avec des ponts 2002-400.
Sauf cas particulier, ces ponts 2002-400 sont utilisables sur toutes les bornes des séries 2002 et 2003.
Par contre les 2003-66xx ne font pas bon ménage avec les 2003-76xx : les bornes ne sont pas alignées et les plaques orange de finition sont différentes (les plaques de finition orange des 2003-76xx sont les 2003-7692).
La photo de la page 198 du catalogue (1re pièce jointe) les montre les unes à coté des autres.
De gauche à droite :
- plusieurs 2003-6641 (avec deux 2003-6644 intercalées),
- une 3009-305 (support de barre),
- deux 2005-7641 et deux 2005-7646 alternées,
- cinq 2003-6641
- six 2003-7641 et deux 2003-7642 alternées à la fin
- deux 2016-7714 (alimentation barre de neutre)
- cinq 2003-7641
- une 3009-305 (support de barre de neutre)
- une 2016-7607
- une 2016-7601
- trois 2016-7604
J'ai mis en gras l'endroit où on voit bien le décalage entre les 2003-66xx et les 2003-76xx
Moi, j'ai principalement des 2003-7646, et pour toutes les situation où j'ai des fils supplémentaires aux trois fils de base P, N, PE (notamment les volets où il y a un P en plus, mais également les situations, type P/P/N, ou P/P/P/N ou 5G (3P/N/PE), j'apparie un 2003-7646 avec un 2003-7642 (dont je n'utilise parfois qu'une borne).
J'utilise avantageusement les pontage 2002-423 qui permettent de "sauter" une borne. voir 2e pièce jointe