23/01/2022, 11:32:26
Bonjour
J'ai qq interrogation : Tu parles d'une alim ABB 360mA tu parles d'une Alim KNX 360mA ou d'un modele traditionnel es-tu sur que c'est pas un modele 640mA ?
Quand tu dis que tu l'alimentais avec ton alim ABB :
-L'EIB tire son alimentation du bus KNX ?
ou
-L'EIB a besoin d'une alim 24/30V ? Tu as connecté la sortie auxiliaire de ton alim pour alimenter ton EIB ? Car il n'y a pas de sortie auxilairaire sauf sur le modele 640mA !!
Rappel : Sur les alim KNX disposant d'une sortie auxiliaire la puissance totale est partagé entre le coté KNX et la sortie auxiliaire.
Dernier point dans les doc d'alim on peut voir des notes importantes :
J'ai qq interrogation : Tu parles d'une alim ABB 360mA tu parles d'une Alim KNX 360mA ou d'un modele traditionnel es-tu sur que c'est pas un modele 640mA ?
Quand tu dis que tu l'alimentais avec ton alim ABB :
-L'EIB tire son alimentation du bus KNX ?
ou
-L'EIB a besoin d'une alim 24/30V ? Tu as connecté la sortie auxiliaire de ton alim pour alimenter ton EIB ? Car il n'y a pas de sortie auxilairaire sauf sur le modele 640mA !!
Rappel : Sur les alim KNX disposant d'une sortie auxiliaire la puissance totale est partagé entre le coté KNX et la sortie auxiliaire.
Dernier point dans les doc d'alim on peut voir des notes importantes :
Citation :La sortie alimentation auxiliaire non découplée I2 n’est pas isolée galvaniquement de la sortie tension KNX I1.
Elle doit être uniquement utilisée pour alimenter une autre ligne en liaison avec une self de choc séparée.
Elle ne doit pas servir p. ex. à alimenter des appareils IP
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.