10/02/2022, 00:33:39
(05/07/2021, 23:16:06)demotica a écrit : Bonjour à tous !
Ça y est, mon projet de construction étant bien avancé, je vais pouvoir vous présenter mon idée de KNX associée et en retour recueillir vos avis et expériences.
Il s'agit d'une nouvelle construction R+1 + sous-sol et peut-être combles aménagés. Le RDC + l'étage fait 160m2 et le reste sera aménagé un peu plus tard.
Tous les constructeurs que j'ai rencontrés ont fait une drôle de tête quand je leur ai dit que je voulais du KNX et que je ne voulais pas de leur multitude de solutions pilotées par des applis sur smartphone.
Les éléments à domotiser :Bien évidemment, tout cela s'affinera dans les semaines à venir
- 9 VR Bubendorff : C'est ce que propose le constructeur, s'il y a plus adapté au KNX, je suis preneur.
- 20 ouvrants. Ce sera du K-LINE pour les baies et fenêtres et le constructeur me propose le module DVI (Détecteur de Verrouillage Intégré) radio de chez K-LINE. J'ai décliné ce module au profit du module DO (Détecteur d'ouverture) qui est filaire et qui serait à priori compatible KNX. J'attends son retour.
- 30 points lumineux
- 30 interrupteurs
- 20 prises commandées
- 3-4 Détecteurs de fumées
- 8 électrovannes pour plancher chauffant
- 3 électrovannes pour robinets de puisage
- 3 sèches serviettes
- 1 porte de garage avec motorisation SOMMER DUO. Pareil, s'il y a mieux, je suis preneur
- 1 Une porte d'entrée pour piéton
- 1 Un portail voiture
- 1 Interphone
- 1 Hotte aspirante
- Un arrosage automatique
- 5 split de climatisation (pour plus tard)
- 1 station météo (pour plus tard)
Idée de câblage KNX :
Je pars sur un câblage type flocon:
1/ Un câble KNX par étage (liaison GTL - étage)
2/ Une boite de dérivation à chaque étage et qui alimente chaque pièce
3/ Au niveau de chaque pièce une autre boite de dérivation qui alimente les différents interrupteurs et capteurs
L'autre solution serait de partir sur une pieuvre KNX. J'en ai entendu parlé et suis preneur de tout retour d'expérience.
Liste course actualisée, les nouveautés sont en couleur :
Alimentation :Volets roulants :
- 2 MDT SSTV-0640.02
Eclairage:
- 1 MDT JAL-0810.02
- 1 MDT JAL-0410.02
Plancher chauffant :
- 1 MDT AKS-2016.03
- 1 MDT AKS-0816.03
Interrupteurs
- MDT AKH-0600.02
Des bornes
- Jung F50
- WAG243-211
Yo !
Pour tes points lumineux, pas de variation / RGBW ?
Tu peux partir sur MDT AKS-2416.03 pour tes pcc + 2 contacts 230V qui alimenteront ta pompe (si tor) et ta hotte.
Citation :Idée de câblage KNX :
Je pars sur un câblage type flocon:
1/ Un câble KNX par étage (liaison GTL - étage)
2/ Une boite de dérivation à chaque étage et qui alimente chaque pièce
3/ Au niveau de chaque pièce une autre boite de dérivation qui alimente les différents interrupteurs et capteurs
Pourquoi ne pas faire parcourir un bus pour le total ? La peur que ça tombe en panne ?
Pour la superficie que tu as, un seul câble sera suffisant à travers tous les participants.
N'oublie pas un coupleur si tu as deux lignes.
Pour tes interrupteurs, ça ne vaut peut-être pas le coup de prendre un f50 régulé pour chaque point. Je suppose que tu as des commandes près des fenêtres.
Attention aux déclinaisons que tu prendras en fonction du point de commande.
Pour ton interphone, soit tu passes par une solution propriétaire puis tu rebalance sur ton bus (URMET HBS (nécessite une interface contact sec en entrée), Comelit et il me semble que Doorbird propose des solutions IP que tu peux renvoyer sur le bus.
Soit tu as Zennio qui propose des portiers qui envoient leurs signal sur le Z41 et ton appli téléphone. Mais si tu pars sur des F50, le z41 va faire tâche..
Pour tes détecteurs de fumées, tu peux en prendre un qui propose un contact sec (Exemple : S155-22X + RXA05X). Tu récupères ce contacts sur une entrée type MTN670804. Par la suite tu créés soit des groupes soit des scènes pour activer tes scénarios (ou par ta visio).
Au niveau des électrovannes, tu as un départ par électrovanne ?
Je te conseils de partir sur un modèle comme celui-ci : un actionneur pour X vannes (tu as les servomoteurs en bas de la page (24 ou 230 V). Une régulation par sortie, ta température de consigne vient de ton F50 assigné au circuit.
Pour les sèches serviettes. Je les ai toujours garder "en dehors du système KNX". En trouver avec des fils pilotes fiables, pour moi ça ne vaut pas le coup (c'est néanmoins faisable si jamais). La phase sur un tor (AKS_0410.03 ; pas besoin de 16A) et la programmation du sèche serviette feront largement l'affaire. Tu contrôles la mise en route des sèches serviettes avec des scénarios et ça fait le café.
Pour tes splits de clim, à voir avec ce que tu as. Tu as Airzone, Intesis ou Zennio.
Et enfin pour ta station météo, elles se ressemblent toutes plus ou moins donc à toi de choisir !
N'oublie pas qu'avec tout ça tu peux créer des ambiances / scénarios. Ca peut valoir le coup de réfléchir à tout ça pour le sujet de la variation et des couleurs sur ton éclairage !
Au plaisir d'échanger ✌