Bonjour,

Je rencontre un problème avec un actionneurs MDT AKS (24 sorties) que j'utilise pour contrôler en TOR des éclairages divers et variés.

Aujourd'hui j'ai mis à jour l'application de l'actionneur à plusieurs reprise pour tester la configuration de l'éclairage d'une cage d'escalier avec deux détecteurs (un en bas et un en haut de l'escalier). 
Donc j'ai une GA avec l'objet commutation d'un des canaux de l'AKS et les objets mouvement de mes détecteurs. Une petite galère à régler mais j'y reviendrai ultérieurement.

Ce qu'il se passe c'est qu'à chaque fois que le canal en question reçoit un télégramme 1 bit, cela m'allume tous les actionneurs qui se trouve sur la ligne de mon bus, y compris les dimmer, effet Versailles dans la maison Angry

Même chose quand j'appuis physiquement sur le bouton du canal concerné de l'actionneur directement au tableau. Je précise que je n'ai pas de soucis avec les autres canaux qui commute normalement. J'ai l'impression que le canal est endommagé !

Est-ce que quelqu'un à déjà rencontré un problème similaire?

Comment "troubleshooter" mon actionneur et savoir si le canal est vraiment endommagé? Est-ce qu'il y a un moyen de réinitialiser l'actionneur sans perdre la config (car j'ai 24 sortie de configurées)
Répondre


Messages dans ce sujet
Problème MDT AKS - par Medmax - 16/02/2022, 23:14:32
RE: Problème MDT AKS - par fabric24 - 17/02/2022, 06:35:17
RE: Problème MDT AKS - par Medmax - 17/02/2022, 22:50:56
RE: Problème MDT AKS - par richardpub - 17/02/2022, 23:15:24
RE: Problème MDT AKS - par Medmax - 20/02/2022, 21:43:46
RE: Problème MDT AKS - par richardpub - 21/02/2022, 00:14:02