21/02/2022, 10:35:16
Les routeur ou le coupleur de lignes disposent de paramétres :
-Param IP ...
-Param de Filtrage de Telegram ...
-Table de Filtrage : Cette table est rempli automatiquement par ETS en fonction des GA qui existe dans ton projet et en fonction de la topologie... , il est possible de l'alimenter aussi en manuel.
C'est ETS qui gere les flags, regarde les flags sur un produits, fait une modif et tu verras qu'un ou plusieurs flag auront changé.
Sur un routeur il est donc fréquent qu'au cours de la création/modif d'un projet qu'en cas d'ajout de GA qu'un ou plusieurs flag disparaissent.
Si tu n'arrives pas a télécharger les paramètres ou le programme, Deconnecte ou Debranche tout ce qui pourrait utiliser la passerelle et retente.
Tu n'as peu etre pas assez de Tunnel de libre et ETS n'arrive pas a y acceder
-Param IP ...
-Param de Filtrage de Telegram ...
-Table de Filtrage : Cette table est rempli automatiquement par ETS en fonction des GA qui existe dans ton projet et en fonction de la topologie... , il est possible de l'alimenter aussi en manuel.
C'est ETS qui gere les flags, regarde les flags sur un produits, fait une modif et tu verras qu'un ou plusieurs flag auront changé.
Sur un routeur il est donc fréquent qu'au cours de la création/modif d'un projet qu'en cas d'ajout de GA qu'un ou plusieurs flag disparaissent.
Si tu n'arrives pas a télécharger les paramètres ou le programme, Deconnecte ou Debranche tout ce qui pourrait utiliser la passerelle et retente.
Tu n'as peu etre pas assez de Tunnel de libre et ETS n'arrive pas a y acceder
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.