11/03/2022, 09:39:41
Pour le mode d'eco énergie , le paramètre Delai d'activation des ballasts permet de gérer le délais d'allumage des ballasts.
Plus les ballasts sont rapide a démarrer plus le délai peu être raccourci.
Le Driver Clareo en question ne recevait pas les message avec un délai de 0.2 ou 0.3s, ca passe avec 0.4s.
Plus les ballasts sont rapide a démarrer plus le délai peu être raccourci.
Le Driver Clareo en question ne recevait pas les message avec un délai de 0.2 ou 0.3s, ca passe avec 0.4s.