AG = Adresse de Groupe
Là tu n'a qu'une GA pour géré ton volet: 1/0/0 qui est la GA pour la montée descente de ton volet de buanderie
Il faut a minima que tu en rajoute une seconde pour gérer le stop: 1/0/1 par exemple et tu mets l'objet 2 de ton actionneur + l'objet 3 de ton interrupteur dedans
Par contre, pour ta GA 1/0/0, l'objet 3 de l'interupteur n'est pas le bon. Quels sont les autres objets dispo?
Là tu n'a qu'une GA pour géré ton volet: 1/0/0 qui est la GA pour la montée descente de ton volet de buanderie
Il faut a minima que tu en rajoute une seconde pour gérer le stop: 1/0/1 par exemple et tu mets l'objet 2 de ton actionneur + l'objet 3 de ton interrupteur dedans
Par contre, pour ta GA 1/0/0, l'objet 3 de l'interupteur n'est pas le bon. Quels sont les autres objets dispo?