#5
(01/04/2022, 12:51:35)Kevlille a écrit : AG = Adresse de Groupe

Là tu n'a qu'une GA pour géré ton volet: 1/0/0 qui est la GA pour la montée descente de ton volet de buanderie

Il faut a minima que tu en rajoute une seconde pour gérer le stop: 1/0/1 par exemple et tu mets l'objet 2 de ton actionneur + l'objet 3  de ton interrupteur dedans

Par contre, pour ta GA 1/0/0, l'objet 3 de l'interupteur n'est pas le bon. Quels sont les autres objets dispo?

Merci, j'ai réussi.
Bouton 2 : Montée
Bouton 4 : Descente
Bouton 3 : Stop

Je voudrais maintenant utiliser uniquement 2 boutons.
Bouton 2 Appui long : Montée
Bouton 2 Appui court : Stop
Bouton 4 Appui long : Descente
Bouton 4 Appui court : Stop

Je ne sais pas si c'est possible de différencier les appuis long et court ?