(08/02/2022, 09:30:42)vvince a écrit : Hello,
As tu eu un retour concernant les DO chez KLINE si compatible KNX? AInsi que le prix ?
Je pourrais demander à mon constructeur si c'est possible egalement de les avoirs (ca evite de tirer des capteurs )
Merci
Hello !
Je confirme que KLINE ne veut pas poser de DO en usine et moi je ne veux pas de DVI.
Alors voici ce que m'a proposé mon constructeur (à valider) :
1 - Il reçoit et installe la menuiserie
2 - Il me laisse un peu de temps (1 semaine) pour installer mes détecteurs reed et tout le câblage mon système d'alarme.
3 - Ensuite, il pose le placo.
Sachant que je pars sur les détecteurs reed type ABB VSUE :
1 - Est-ce faisable de les poser une fois la menuiserie monté et avant placo ? quelques précaution prendre ?
2 - Sachant que le système d'alarme que j'ai retenu est le ABB GM/A 8.1, puis-je remplacer les VSUE par d'autres marques, comme 4B-300 ? je pense que oui, mais j'aimerais m'en assurer
PS1 : Je suis assez bon bricoleur, mais n'ayant jamais fait ça et j'ai environ 24 ouvertures à équiper et des câbles à tirer pour l'alarme. Si je vous connaissez quelqu'un région parisienne qui peut s'en occuper moyennant rémunération, je suis preneur. En effet je n'ai pas envie de perdre du temps et surtout j'aimerais que ce soit proprement fait.
PS2: Mes menuiseries seront en aluminium.
Merci.