19/04/2022, 20:40:18
Hummm un beau court-circuit....
Imagine l'électricité comme un réseau d'eau en circuit fermé:
Le transfo est une pompe,
Les fils = des tuyaux,
Les électrovannes = des roues,
Les contacts = des Vannes ou robinets
Tu pars, tuyau rouge, de la sortie de ta "pompe" (borne + du transfo), tu vas à l'entrée de chaque "vannes" (contacts), tu sors de ta "vanne" et tu vas, tuyau rouge, sur ta "roue" (borne L ou + de l'électrovanne), en sortie ta roue tu récupères l'eau et tu la renvoies, tuyau bleu, vers ta pompe et ainsi de suite.
J'en reviens à ton schéma, lorsque le contact de ton module Hager va se fermer, il va relier la phase et le neutre....
Supprimes le fil bleu qui part du transfo vers le module Hager, supprimes les ponts bleus en haut sur le module et remplaces les par des rouges.
Les fils de ton câble sont les fils qui arrivent à tes Vannes.
Je n'arrive pas à ouvrir la doc Hager, es-tu sur qu'il faut brancher le 230vac dessus!?
Imagine l'électricité comme un réseau d'eau en circuit fermé:
Le transfo est une pompe,
Les fils = des tuyaux,
Les électrovannes = des roues,
Les contacts = des Vannes ou robinets
Tu pars, tuyau rouge, de la sortie de ta "pompe" (borne + du transfo), tu vas à l'entrée de chaque "vannes" (contacts), tu sors de ta "vanne" et tu vas, tuyau rouge, sur ta "roue" (borne L ou + de l'électrovanne), en sortie ta roue tu récupères l'eau et tu la renvoies, tuyau bleu, vers ta pompe et ainsi de suite.
J'en reviens à ton schéma, lorsque le contact de ton module Hager va se fermer, il va relier la phase et le neutre....
Supprimes le fil bleu qui part du transfo vers le module Hager, supprimes les ponts bleus en haut sur le module et remplaces les par des rouges.
Les fils de ton câble sont les fils qui arrivent à tes Vannes.
Je n'arrive pas à ouvrir la doc Hager, es-tu sur qu'il faut brancher le 230vac dessus!?