Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Raccordements actionneur Hager pour électrovanne Gardena
#16
Bonjour,

Le module HAGER permet de faire de la commande Tout Ou Rien (marche / arrêt) et de la commande PWM (modulation largeur d'impulsion pour de la régulation), ce qui fait que tu ne peux pas brancher directement des électrovannes sur les sorties (contrôle de charge....). Il aurait fallu un module avec des sorties à contact libre de potentiels. Voilà pour la théorie.

Pour ton câblage, comme le dit Fabrice24, il faut utiliser des relais à bobine 230Vac et câbler le contact pour piloter l’électrovanne. Cette solution permet d'avoir un commun, le 0Vac en fil 1, et d'utiliser les autres fils avec la polarité 24Vac pour piloter les électrovannes.


Voici le schémas

.pdf   projet.pdf (Taille : 16,55 Ko / Téléchargements : 16)

Bonne soirée,
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Raccordements actionneur Hager pour électrovanne Gardena - par Gwendal - 26/04/2022, 17:28:40

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)