(01/05/2022, 13:13:56)Nitro24 a écrit : Bonjour
Voici comment je fais sur mon installation avec du Hager:
GA1 commande ON/OFF :
- Actionneur objet ON/OFF TX206 C R W - -
- Inter 1 Objet ON/OFF TX302 C - W T U
- Inter 2 Objet ON/OFF TX302 C - W T U
|
|
|
- Inter 6 Objet ON/OFF TX302 C - W T U
GA2 Retour d'état :
- Actionneur objet Retour Etat TX206 C R - T -
- Inter 1 Objet Indication Etat TX302 C - W - U
- Inter 2 Objet Indication Etat TX302 C - W - U
|
|
|
- Inter 6 Objet Indication Etat TX302 C - W - U
A adapter suivant le modèle d'interrupteur et d'actionneur utilisés
Bonjour Nitro24,
Je viens de rapidement mettre en oeuvre les conseils que tu m'as donné, et... CA MARCHE !!!!
Il faut que je creuse un peu, car un des interrupteurs ne s'ajoute pas dans le nouveau groupe des retours d'état, mais même pour lui, je n'ai pas (plus...) de problème.
Je continue à avancer les (re)configurations sur mon installation, puisque ma finalité est d'avoir tous les états qui remontent sur ma plateforme Jeedom (c'est un outil génial...) et d'avoir tous mes objets connectés (KNX, HUE, Meross, Vocolinc) sous HomeKit (Siri d'Apple).
Encore merci !!