02/05/2022, 10:03:35
Bonjour,
Effectivement, après reflexion et essais, je suis arrivé aux mêmes conclusions: ne jamais arréter la VMC, la vitesse de l'insufflation et de l'extraction doit est identique.
ça simplifie l'algorithme: fonctionnement en mode "normal" sauf si le niveau d'hygromètrie ou de CO2 est hors norme .
Effectivement, après reflexion et essais, je suis arrivé aux mêmes conclusions: ne jamais arréter la VMC, la vitesse de l'insufflation et de l'extraction doit est identique.
ça simplifie l'algorithme: fonctionnement en mode "normal" sauf si le niveau d'hygromètrie ou de CO2 est hors norme .
__________________________________________________________
Full KNX, même la sonnette ! Home Assistant, automate WAGO, DALI-2