Numerotation zone
#2
Bonjour,

Voir la théorie de la topologie KNX.

Les adresses physiques 0.xxx.xxx - xxx.0.xxx se situent sur la dorsale respectivement des zones et des lignes.
L'adresse 0.0.0 n'est pas disponible car tous les bits à 0 dans l'adresse physique n'est pas autorisé.

Le KNX laisse la possibilité d'adresser les modules de manières totalement libre.
Mais en KNX, on essaye de travailler proprement et en respectant la topologie KNX qui conseille de placer les modules sur une ligne (nativement proposée sur la ligne 1.1.xxx).

Pourquoi ?
Simplement, pour resté organisé et permettre de faire évoluer l'installation le plus simplement possible...

Certains intégrateurs (souvent des gens qui le font eux-mêmes) ne travaillent pas sur la ligne 1.1.xxx et poussent tous les produits en 0.0.xxx
Aucun soucis à cela.
Mais ce type d'installations est souvent de taille raisonnable.

L'intérêt de travailler en lignes est de pouvoir gérer de manière organisée une installation de taille plus importante et naturellement pouvoir faire du filtrage si nécessaire.
Répondre


Messages dans ce sujet
Numerotation zone - par jllec - 18/05/2022, 09:49:40
RE: Numerotation zone - par gkalpers@gmail.com - 18/05/2022, 10:25:52
RE: Numerotation zone - par filou59 - 18/05/2022, 10:32:48
RE: Numerotation zone - par gkalpers@gmail.com - 18/05/2022, 10:40:02
RE: Numerotation zone - par filou59 - 18/05/2022, 10:44:25
RE: Numerotation zone - par gkalpers@gmail.com - 18/05/2022, 10:55:06