Contrôleur logique ABA S/1.2.1 et séquences
#5
(05/06/2022, 11:47:47)filou59 a écrit : 2 Equations ca doit le faire non ?

Fermeture Velux = dmdFermetureVR ou dmdFermertureVelux
Fermeture VR = dmdFermetureVR et VeluxFermé

Oui, j'ai raisonné en logique combinatoire classique et oublié que le KNX c'est de l'évènementiel Confused .
deux portes logiques et quelques filtres et ça marche Cool .
Merci  Wink
__________________________________________________________