06/06/2022, 07:39:46
(05/06/2022, 23:37:03)Scorpio5 a écrit : C'est le problème des velux, on a pas de retour d'état de position
Sinon grâce au retour d'état, c'est simple de mettre des sécurités....
Mes velux sont modifiés
J’ai ajouté un capteur d’ouverture pour le chauffage, remplacé les moteurs solaires des volet par un moteur 220v à fin de courses électroniques et ajouté des moteurs à chaîne pour l’ouverture. Le tout commandé par deux modules ABB JRA/S8.230.1.1
J’ai donc tous les retours d’etat dont j’ai besoin.
Mon problème, ce n’est pas les sécurités, elles sont en places avec les objets de blocages des JRA.
Le volets ne peux être manœuvré qui si la fenêtre est fermée. Et le soir quand il fait chaud, les velux sont ouverts.
Donc lorsque la programmation ferme les volets de la maison, ceux des velux restent ouverts.
L’idée c’est de séquencer l’ouverture ou la fermeture des velux et des volets:
Fermeture volet: On ferme le velux, on ferme le volet, on ouvre le velux.
Ouverture volet: On ferme le velux, on ouvre le volet, on ouvre le velux.
Code :
Pour manœuvrer volet:
- Si velux ouvert alors mémoriser état et fermer velux
- quand velux fermé manœuvrer volet (ouvrir ou fermer)
- quand volet arreté - Si etat mémorisé velux est ouvert alors ouvrir velux.
Ça se fait très facilement en programmation, c est plus compliqué avec des portes logiques et des bascules. Ce n’est pas de la logiques combinatoire mais séquentielle. Pourtant on y arrivait avant l’aire des microcontroleurs. Je vais être obligé de reprendre mes cours d’automatisme de 1985