Bonjour,

En ajoutant une 2e alim 320ma, tu te retrouveras avec 2 lignes KNX séparées qui ne pourront pas communiquer ensemble. Si aucun module de la ligne 640ma ne doit communiquer avec la ligne 320ma, pas de soucis. Par contre si des modules de 2 lignes doivent communiquer les uns avec les autres, tu devras ajouter un coupleur de ligne KNX.