(26/07/2022, 10:17:30)NicNac a écrit : Les Flags par défaut après ajout d'un device chez 3 fournisseurs:

MDT
     C R - T -
     C - W - -
et même C - - T -

Hager
    C R W - U
    C R - T U

Helios
   C - W - -
   C - - T -

De quoi faire perdre la tête aux nouveaux utilisateurs KNX.


Salut,

Cela dépend si le constructeur active automatiquement la lecture sur le status ou non. Si le R n'est pas activé sur le status, alors, tu devras le faire toi-même. Mais c'est moins le cas avec des actionneurs de dernières générations.

Par contre, je ne comprends pas la raison d'activer le R sur un objet d'écriture "W"  Huh 


On va lire une valeur sur un status d'un actionneur ou une mesure de température d'un BP KNX mais l'objet commutation, je ne vois pas.
Répondre


Messages dans ce sujet
Question Flag - par beucherm - 12/07/2022, 22:26:31
RE: Question Flag - par filou59 - 13/07/2022, 07:03:02
RE: Question Flag - par beucherm - 14/07/2022, 08:32:52
RE: Question Flag - par Gwendal - 14/07/2022, 08:57:19
RE: Question Flag - par flop - 14/07/2022, 10:38:46
RE: Question Flag - par filou59 - 15/07/2022, 12:31:58
RE: Question Flag - par beucherm - 16/07/2022, 08:28:41
RE: Question Flag - par beucherm - 16/07/2022, 08:45:31
RE: Question Flag - par filou59 - 16/07/2022, 17:15:31
RE: Question Flag - par beucherm - 17/07/2022, 13:44:43
RE: Question Flag - par NicNac - 26/07/2022, 10:17:30
RE: Question Flag - par gkalpers@gmail.com - 01/08/2022, 12:02:42
RE: Question Flag - par NicNac - 02/08/2022, 08:56:03
RE: Question Flag - par filou59 - 02/08/2022, 11:05:58
RE: Question Flag - par filou59 - 27/07/2022, 17:15:03
RE: Question Flag - par gkalpers@gmail.com - 01/08/2022, 11:59:01
RE: Question Flag - par NicNac - 03/08/2022, 10:18:44

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)