22/08/2022, 15:33:44
Concernant ton actionneur de variation et ton problème de LED.
Ton actionneur réagit peut être mal a ton ampoule LED.
Il faudrait regarder dans la doc pour plus de précision :
Tu as bien sélection une courbe de variation pour des LED,
Mais il y a un autre réglage en dessous, Mode de fonctionnement : Automatique / Special (Mode RL-LED)
Si le mode automatique ne fonctionne pas, essaie avec le mode Special LED.
Ton actionneur réagit peut être mal a ton ampoule LED.
Il faudrait regarder dans la doc pour plus de précision :
Tu as bien sélection une courbe de variation pour des LED,
Mais il y a un autre réglage en dessous, Mode de fonctionnement : Automatique / Special (Mode RL-LED)
Si le mode automatique ne fonctionne pas, essaie avec le mode Special LED.
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.