06/09/2022, 23:27:39
(25/06/2022, 08:24:34)Nitro24 a écrit : J'ai appliqué la modification et mis le WAGO IP Controller en 2.0.1 en déclarant la ligne en IP.
Pour le coup, tout se programme bien sous ETS mais il ne reçoit plus les données du bus
Quelque chose m'échappe.
Je reviens un peu voir ce qui se passe sur le forum
Ton problème me rappelle celui que j'ai eu au début et pour lequel j'ai trouvé une solution que j'ai postée un peu plus haut dans ce fil. Bon, ça se trouve, tu ne m'as pas attendu et tu as déjà trouvé la solution...
(25/06/2022, 09:22:25)Nitro24 a écrit : Ok, j'ai la réponse bien que je ne comprends pas pourquoi.
Apparemment il y a un bug
Il ne faut pas cocher la case "Read on reset" dans les paramètres du contrôleur IP sinon il reste dans l'état "KNX_Send_Sync_Running" et les données ne remontent pas.
Pour ma part j'ai quelques variables en "Read on reset" et ça fonctionne correctement.
Par contre j'ai le controlleur et le routeur sur la même ligne :
- controlleur IP : 1.0.1
- routeur IP : 1.1.0
C'est peut-être lié...