Intégration villa KNX - Volet roulant/Store
#7
Yo !

A confirmer mais de ce que je sais, tu ne peux pas tout commander via une seule pression. Tu passes forcément par un appui long pour le déplacement (ou inverse suivant ton entrée).
Donc un appui long = déplacement (VR / Lamelles) et appui court = Stop / Inclinaison.

Niveau configuration des adresses tu as quelque chose comme ça :

Tu as pour ta sortie 1 :
- Obj.31 = M/D_VR_ou_BSO
- Obj.32 = Stop_VR_ou_BSO
- Obj.33 = Pos._%_VR_ou_BSO
- Obj.34 = Pos._%_Lamelles
- Obj.46 = État_Pos._%_VR_ou_BSO
- Obj.47 = État_Pos._%_Lamelles

Pour ton entrée binaire 1 configurée en Store (NO ou NF suivant ton appareillage) :
- Obj.0 = M/D_VR_ou_BSO
- Obj.1 = Stop_VR_ou_BSO


Intégrateur en GTB - Membre du collège intégrateur KNX FRANCE.