21/09/2022, 07:25:38
Bonjour,
Voici plus de détails
Mes boutons sont sur un module Legrand 067571.
J'ai 2 boutons haut et bas: 1 appui lance le UP (ou DOWN) et un second appui sur l'un des bouton envoi (STOP)
Mon 1er groupe 2/1/30, commande le UP/DOWN
Le 2ème groupe 2/2/30 commande le STOP
J'ai un groupe supplémentaire pour le retour de la hauteur en %
Voila un exemple de séquence:
2- Le volet à 50%, j’appuie sur Ouvrir
5- Le volet arrive en haut, et l’actionneur retourne la valeur 0%
6- J'appuie sur Bas pour fermer le volet, l'interrupteur pense que le volet est toujours en train de s'ouvrir, et envoi un Stop ("Close" sur la capture)
9- J'appuie une deuxième fois sur bas, et l'inter envoi un DOWN, le volet descend
12- J'appuie une troisième fois sur bas, et le volet Stop au milieu
13- L'actionneur envoi la hauteur courante (21%)
Voici plus de détails
Mes boutons sont sur un module Legrand 067571.
J'ai 2 boutons haut et bas: 1 appui lance le UP (ou DOWN) et un second appui sur l'un des bouton envoi (STOP)
Mon 1er groupe 2/1/30, commande le UP/DOWN
Le 2ème groupe 2/2/30 commande le STOP
J'ai un groupe supplémentaire pour le retour de la hauteur en %
Voila un exemple de séquence:
2- Le volet à 50%, j’appuie sur Ouvrir
5- Le volet arrive en haut, et l’actionneur retourne la valeur 0%
6- J'appuie sur Bas pour fermer le volet, l'interrupteur pense que le volet est toujours en train de s'ouvrir, et envoi un Stop ("Close" sur la capture)
9- J'appuie une deuxième fois sur bas, et l'inter envoi un DOWN, le volet descend
12- J'appuie une troisième fois sur bas, et le volet Stop au milieu
13- L'actionneur envoi la hauteur courante (21%)