28/09/2022, 16:05:27
(28/09/2022, 15:08:38)Knxnoob a écrit : Bonjour,
super article :-)
Merci
Je ne me souvenais plus avoir écrit tout ça. J'en ai profité pour le relire et corriger des coquilles
(28/09/2022, 15:08:38)Knxnoob a écrit : A la lecture du post je pense qu'il faut utiliser un module à consommation de courant.
Par contre je vois que ces modules ont des sorties uniquement en 1-10V, alors que je dois avoir une tension entre 0-3V max.
Autant je vois comment faire avec un pont diviseur de tension pour avoir max 3V mais pour avoir les valeurs entre 0-1V je ne sais pas faire :-)
Je suis d'accord avec ton analyse (consommation de courant). Je pense que tu devrais sortir du champ des actionneurs KNX 0/1-10V pour aller vers des actionneurs KNX plutôt qualifiés d'« analogiques » (Analog Actuators). Il y a des fabricants d'actionneurs un peu exotiques (je pense en particulier à Elsner mais il doit y en avoir plein d'autres) qui font des produits totalement improbables.
Tiens ! je tombe sur un Datec 1630.02131/57100 qui fait du 0 - 10 V et dont le schéma laisse à penser qu'il lui faut une source de tension externe sur ses sorties. À valider quand même !