21/10/2022, 15:15:48
(21/10/2022, 13:19:22)ericlKNX a écrit :(29/09/2022, 12:41:52)Christophe0110 a écrit :(07/06/2020, 11:22:20)filou59 a écrit : Il faut je pense s'orienter sur une interface intégrant un mode de mise en veille afin de couper l'électronique du moteur qui n'est pas anodine comme on pu en parler dans un autre post.
WAREMA et Becker partage apparemment la même interface. Coté soft je ne l'ai pas trouvé pour le Becker. (Nouveau modele)
Attention Becker dispose d'un vieux modele qui est donc déconseillé.
Vous noterez la différence de prix entre les 2
Salut filou,
Je reviens encore sur le choix de l'actionneur SMI (j'ai finalement opté pour la marque Selve pour mes 18 moteurs SMI).
J'essaye de comparer les 3 actionneurs : Becker / Warema / BMS
Au départ, je m'orientais vers Becker mais ce que tu as écrit (mais ça date de juin 2020) me fait hésiter.
Où as-tu vu que Becker avait une interface + vieille que Warema ? Quand j'ajoute les 2 dans ETS, je ne vois pas, je pense, de différence.
La seule chose que je vois, c'est la version de l'ETS App (DCA) chez Warema : 1.2.1 et chez Becker : 1.1.6.
Je partais à la base + sur Becker car j'ai trouvé des en stock chez Voltus (le Warema est annoncé avec 7-14 jours de délais mais bon... on sait que les délais annoncés et les vrais délais sont pas les mêmes).
Dis moi si je me trompe mais de ce que j'ai compris :
Avantage Becker / Warema : Fonction de veille des moteurs.
BMS : Je n'ai pas trouvé de fonction de veille dans ETS. Truc sympa : y a 4 entrées binaires en plus des entrées pour les moteurs SMI.
EDIT : Il y a aussi l'option de prendre 5x ABB JA/S4.SMI.1M (au lieu de 2x Becker, Warema ou BMS), ça me couterait dans les 270€ en plus (c'est pas grand chose sur tout le reste)... Car on peut faire un paquet de chose avec les ABB dans ETS.
A+
Bonjour Christophe0110,
Je ne comprends pas ta remarque sur le fait de prendre 5 x ABB JA/S4.SMI.1M ? D'après ce que je comprends ce module supporte 4 x 4 = 16 sorties SMI (via 4 lignes SMI au lieu d'1 seule pour les Warema, Becker ou Selve). Donc pour 18 moteurs SMI, 2 doivent suffire, non ? Par ailleurs tu précises que les ABB peuvent faire un paquet de choses, ce serait donc le bon choix ? (J'ai de mon coté un projet avec 17 VR/BSO, je me pose donc aussi la question !).
A+
Salut !
En plus d'être en effet un vieux module comme le dit filou, dans mon cas, il m'en faudrait en effet 5.
Chacune des 4 sorties permet d'avoir jusqu'à 4 moteurs connectés mais les 4 seront commandés en même temps (pas de manière indépendante).
Pour en avoir confirmation, ajoute le participant dans ETS et tu verras qu'il ne permet le contrôle que de 4 moteurs.
Donc oui, 16 moteurs possibles mais maximum 4 contrôles indépendants.