11/11/2008, 14:42:22
Bonjour,
Le problème consiste à mesurer le niveau d'eau dans un puit.
Ce niveau varie de 0-16m, ce qui exclut beaucoup de capteurs/sondes
classiques.
Composants:
Sonde PT-LM Level Probe de Prignitz Mikrosystemtechnik
http://www.prignitz-mst.de. Pour la doc, voir http://www.prignitz-mst.de/pdf/PT-LM_deu.pdf
Convertisseur A/D AE/A 2.1 ABB (2 canaux)
Set-up:
Un canal de l' AE/A est configuré en current loop 4-20mA
La sonde a été étallonée d'usine, de 0-16m.
ETS: Configuré 1 alerte si le niveau descend plus bas que 1,5m, 1
alerte si le niveau monte plus haut que 14m.
Test:
Tube PVC Ø100, une extrémitée bouchée, rempli d'eau.
La sonde réagit très rapidement, au cm
Vérification de l'étallonage de 0-4m: pil-poil
Visu:
L'usine à gaz calcule la contenance en litres
La Visu reprend: la hauteur d'eau (m) les 2 alertes, la contenance (L)
et le statut du AE/A
A faire:
couper la pompe en cas de manque d'eau.
idem pour la cuve a fioul
Le problème consiste à mesurer le niveau d'eau dans un puit.
Ce niveau varie de 0-16m, ce qui exclut beaucoup de capteurs/sondes
classiques.
Composants:
Sonde PT-LM Level Probe de Prignitz Mikrosystemtechnik
http://www.prignitz-mst.de. Pour la doc, voir http://www.prignitz-mst.de/pdf/PT-LM_deu.pdf
Convertisseur A/D AE/A 2.1 ABB (2 canaux)
Set-up:
Un canal de l' AE/A est configuré en current loop 4-20mA
La sonde a été étallonée d'usine, de 0-16m.
ETS: Configuré 1 alerte si le niveau descend plus bas que 1,5m, 1
alerte si le niveau monte plus haut que 14m.
Test:
Tube PVC Ø100, une extrémitée bouchée, rempli d'eau.
La sonde réagit très rapidement, au cm
Vérification de l'étallonage de 0-4m: pil-poil
Visu:
L'usine à gaz calcule la contenance en litres
La Visu reprend: la hauteur d'eau (m) les 2 alertes, la contenance (L)
et le statut du AE/A
A faire:
couper la pompe en cas de manque d'eau.
idem pour la cuve a fioul