11/11/2008, 23:19:07
Juste par curiosité, ça coute quoi ce genre de sonde?
A+
Jean-François
On 11 nov, 14:42, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> Bonjour,
>
> Le problème consiste à mesurer le niveau d'eau dans un puit.
> Ce niveau varie de 0-16m, ce qui exclut beaucoup de capteurs/sondes
> classiques.
>
> Composants:
> Sonde PT-LM Level Probe de Prignitz Mikrosystemtechnikhttp://www.prignitz-mst.de. Pour la doc, voirhttp://www.prignitz-mst.de/pdf/PT-LM_deu.pdf
>
> Convertisseur A/D AE/A 2.1 ABB (2 canaux)
>
> Set-up:
> Un canal de l' AE/A est configuré en current loop 4-20mA
> La sonde a été étallonée d'usine, de 0-16m.
> ETS: Configuré 1 alerte si le niveau descend plus bas que 1,5m, 1
> alerte si le niveau monte plus haut que 14m.
>
> Test:
> Tube PVC Ø100, une extrémitée bouchée, rempli d'eau.
> La sonde réagit très rapidement, au cm
> Vérification de l'étallonage de 0-4m: pil-poil
>
> Visu:
> L'usine à gaz calcule la contenance en litres
> La Visu reprend: la hauteur d'eau (m) les 2 alertes, la contenance (L)
> et le statut du AE/A
>
> A faire:
> couper la pompe en cas de manque d'eau.
> idem pour la cuve a fioul
A+
Jean-François
On 11 nov, 14:42, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> Bonjour,
>
> Le problème consiste à mesurer le niveau d'eau dans un puit.
> Ce niveau varie de 0-16m, ce qui exclut beaucoup de capteurs/sondes
> classiques.
>
> Composants:
> Sonde PT-LM Level Probe de Prignitz Mikrosystemtechnikhttp://www.prignitz-mst.de. Pour la doc, voirhttp://www.prignitz-mst.de/pdf/PT-LM_deu.pdf
>
> Convertisseur A/D AE/A 2.1 ABB (2 canaux)
>
> Set-up:
> Un canal de l' AE/A est configuré en current loop 4-20mA
> La sonde a été étallonée d'usine, de 0-16m.
> ETS: Configuré 1 alerte si le niveau descend plus bas que 1,5m, 1
> alerte si le niveau monte plus haut que 14m.
>
> Test:
> Tube PVC Ø100, une extrémitée bouchée, rempli d'eau.
> La sonde réagit très rapidement, au cm
> Vérification de l'étallonage de 0-4m: pil-poil
>
> Visu:
> L'usine à gaz calcule la contenance en litres
> La Visu reprend: la hauteur d'eau (m) les 2 alertes, la contenance (L)
> et le statut du AE/A
>
> A faire:
> couper la pompe en cas de manque d'eau.
> idem pour la cuve a fioul