25/11/2022, 11:06:47
(08/02/2022, 15:33:56)pierrem a écrit :(08/02/2022, 15:15:45)aureOhwo a écrit : Hello,
Ça marche parfaitement chez moi avec la passerelle à 10 mètres de la platine. J'ai utilisé le câble bus Airzone entre les 2.
Merci aureOhwo pour ta réponse !
Je pense que je vais opter pour cette option.
J'ai profite pour te poser une autre question ;-)
Je prépare la configuration de la passerelle, et je n'arrive pas à télécharger l'application (Dl6Flexa3App v0.0).
Le téléchargement échoue au bout de 300 télégrammes échangés avec les message ETS "L'appareil ne répond pas dans le délai adapté".
Pour le moment, la passerelle n'est pas encore raccordé à la platine du plenum Airzone.
As tu rencontré ce genre de problème ?
Pierre
(25/11/2022, 10:22:29)pierrem a écrit :Merci pour ta réponse, je regarderai si un des 4 fils n'est pas mal branché. Même si je crains que non car la led d'alim est allumée et celle du processeur clignote. ??(24/11/2022, 22:49:19)minipoolle a écrit : Bonjour Pierre,
Je rencontre le même problème que toi concernant le timeout. Je n'arrive pas à télécharger l'application. Que la platine soit raccordée ou non. Comment as-tu résolu le problème s'il te plaît ?
Merci par avance pour ton retour.
Bonne journée
Bonjour,
Dans mon cas, pour que le téléchargement fonctionne, il a fallu connecter la gateway KNX à la platine AIRZONE et que le airzone soit alimenté et connecté à la PAC. Il faut bien que les 4 fils du bus airzone soient raccordés à la platine et que l'ensemble soit alimenté.
J'espère que ca t'aidera.
Pierre
Bonne journée